6月29日凌晨1时,城市沉浸在一片宁静之中,而位于眉山市彭山城区的110千伏灵石变电站内却灯火通明,国网眉山供电公司变电运检中心检修人员正忙着进行一场特殊的“零点作业”。
6月28日下午,变电运维人员在巡视中通过红外测温发现110千伏灵石变电站35千伏灵谢线5213刀闸有发热情况,如果不及时处理容易造成刀闸损坏线路停电,影响设备安全可靠供电。在接到隐患消息后,变电运检中心立即安排检修人员赶到变电站,顶着烈日现场查勘情况。
由于35千伏灵谢线是35千伏谢家变电站唯一的供电线路,而该变电站承担了彭山区谢家镇附近几个主要场镇的供电任务。为确保群众夏季正常用电,变电运检中心当机立断,决定于当晚凌晨老百姓用电低谷时段实施零点作业,并根据现场查勘情况,制定针对性方案对35千伏灵谢线5213刀闸隐患进行处理。
凌晨1时06分,在110千伏灵石变电站内亮起了应急灯,变电运维人员开始对35千伏灵谢进行停电操作,1时47分,在布置好现场一系列安全措施,进行安全技术交底后,变电运检中心的4名检修人员准备好作业工具,施工材料,一场特殊的“夜间行动”开始了。在现场,工作负责人全程监护指挥,严控现场作业危险点,检修人员沉着有序地开展工作,经过近2个小时的奋战,隐患消除工作完美收官。
6月29日凌晨2时55分,35千伏灵谢线5213刀闸隐患彻底消除。凌晨3时30分抢在了早上用电高峰来临之前恢复正常运行。检修人员的眼睛也布满了血丝,“零点抢修虽然比较辛苦,施工安全压力也更大,但能最大限度地减少炎炎夏日时停电对人民群众生活的影响,我们再苦再累也是值得。”抢修工作负责人王鑫表示。
当前,气温逐渐增高,进入夏季用电高峰,变电运检中心将不惧酷暑,认真开展设备巡视和隐患排查,全力以赴保障辖区内电网设备安全可靠稳定运行,护航迎峰度夏电力供应,全力打造清凉盛夏。